tag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post5005087424314431109..comments2023-11-28T08:39:39.583+07:00Comments on Listrik-Praktis: Cara Membaca Name Plate Motor ListrikSuhinar Elhttp://www.blogger.com/profile/12385908144555763628noreply@blogger.comBlogger32125tag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-64205872222932328822022-04-09T10:48:22.217+07:002022-04-09T10:48:22.217+07:00Untuk menentukan berapa presentase nilai ketidakse...Untuk menentukan berapa presentase nilai ketidakseimbangan tegangannya apa yang terjadi Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/02982988564739617910noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-76249073563651665722018-11-16T06:30:06.857+07:002018-11-16T06:30:06.857+07:00Saya sangat berterimakasih atas fast response dan ...Saya sangat berterimakasih atas fast response dan penjelasan yg sangat comprehensif atas pertanyaan saya, sehingga pemahaman saya sekarang menjadi benar. <br /><br />Terimakasih banyak Bp. SuhinarAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/10522864083817717879noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-57670667223352732622018-11-15T22:26:07.687+07:002018-11-15T22:26:07.687+07:00terimakasih atas analisanya, ada beberapa hal yang...terimakasih atas analisanya, ada beberapa hal yang perlu saya luruskan:<br /><br />1. daya 2 HP atau 1,5 KW yang tertera pada motor adalah daya output motor, sedangkan perhitungan yang anda lakukan diatas adalah daya input motor.<br />Berdasarkan rumus efisiensi motor diatas, dengan daya output 1.5KW akan didapat daya input 1.8 KW<br /><br />2. Tegangan motor yang anda pakai dalam perhitungan Suhinar Elhttps://www.blogger.com/profile/12385908144555763628noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-12571689261492495722018-11-15T12:56:44.497+07:002018-11-15T12:56:44.497+07:00Yth, Bpk. Suhinar,
Saya masih pemula dlm bidang l...Yth, Bpk. Suhinar,<br /><br />Saya masih pemula dlm bidang listrik, saya hendak menanyakan, dalam name plate diatas<br />kita tahu bahwa Volt 380, beban ampere max 5.9A, dan cos phi adalah 0.85.<br />ketika saya memasukan Rumus P = 380 volt x 5.9 ampere x 0.85 x 1.73 (akar3), didapat daya sebesar 3296 watt atau 3.2kW, sedangkan motor diatas bertenagakan 2HP / 1.5kw. <br />apakah ada yg salah Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/10522864083817717879noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-36614544096300888412018-10-22T22:20:01.224+07:002018-10-22T22:20:01.224+07:00mantap, terimakasih pak sangat membantu.mantap, terimakasih pak sangat membantu.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/10872224858065431436noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-89653939472384072292018-10-06T20:13:06.246+07:002018-10-06T20:13:06.246+07:00nameplate delta 220v berarti anda terlebih dahulu ...nameplate delta 220v berarti anda terlebih dahulu harus menyediakan sumber Vphase-phase = 220V (bukan tegangan standar PLN, nilai 220V PLN adalah nilai V phase-netral), jika anda hanya bergantung pada sumber PLN 220/380V lebih baik motor conecting star. Untuk cara conecting star ataupun delta caranya silahkan anda baca diartikel blog ini tentang motor listrik 3 phasa.Suhinar Elhttps://www.blogger.com/profile/12385908144555763628noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-74739811023369254202018-10-04T19:52:31.547+07:002018-10-04T19:52:31.547+07:00∆/Y 220/380 klo nmplt delta 220 bgaimn cara connec...∆/Y 220/380 klo nmplt delta 220 bgaimn cara connecting nya pak ?Berkah cellhttps://www.blogger.com/profile/12930215483017892907noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-41145903246638205822018-08-04T12:26:40.361+07:002018-08-04T12:26:40.361+07:00Informasi yang sangat membantu. Mantap.Informasi yang sangat membantu. Mantap.Paijhohttps://www.blogger.com/profile/09001086280451354286noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-77402246487402019112018-07-10T14:06:42.978+07:002018-07-10T14:06:42.978+07:00yang salah rating relay overloadnya kekecilan. Cob...yang salah rating relay overloadnya kekecilan. Cobalah hitung pake rumus daya motor 3 phase,karena saya tdk melihat info nameplate saya asumsikan cosphi 0.8, dan tegangan motor sesuai tegangan standar PLN yaitu 380V, sehingga:<br />I=P/(akar3*V cos phi) = 11000w/(akar3*380*0.8) = 20A, inilah arus yang dikonsumsi motor ketika operasi yaitu 20A (lebih besar dari 11A)sehingga sering trip adalah Suhinar Elhttps://www.blogger.com/profile/12385908144555763628noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-22596328122565979062018-07-09T11:47:24.484+07:002018-07-09T11:47:24.484+07:00Motor 11 kw dengan con star delta dengan volt 415....Motor 11 kw dengan con star delta dengan volt 415..sementara pakai overload relay 11 A dan akhirnya sring trip..apakah yang salah..mohon info bos..Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16607501018279864445noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-31786450669919623642017-04-28T08:18:37.229+07:002017-04-28T08:18:37.229+07:00jika tertulis 380-415V, itu adalah variable tegang...jika tertulis 380-415V, itu adalah variable tegangan aman. Untuk tegangan motor nameplate tsb kurang lengkap penulisannya, semestinya 380-415 V / 660-720 V, Delta/Bintang. besarnya tegangan kerja motor hubungan bintang selalu lebih besar akar 3 x dari tegangan kerja hubungan DELTA. jika tegangan sumber 380V dengan nameplate seperti tersebut diatas, maka hubungan motor yang benar adalah dihubung Suhinar Elhttps://www.blogger.com/profile/12385908144555763628noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-59622760134700205742017-04-28T02:08:53.387+07:002017-04-28T02:08:53.387+07:00kalo di name plate tertulis 380-415 v. berarti dih...kalo di name plate tertulis 380-415 v. berarti dihubung star apa delta ya? motor 3 phasa sumber tegangan 380Kang Fe'ihttps://www.blogger.com/profile/13424838263679251939noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-9359699603915410122017-01-20T03:12:32.601+07:002017-01-20T03:12:32.601+07:00tegangan 380V artinya spesifikasi 1 lilitan motor ...tegangan 380V artinya spesifikasi 1 lilitan motor adalah 380v phase to phase. perbedaan antara spesifikasi antara 380V dan 6,3kV adalah akan ada perbedaan arus konsumsi motor ketika motor tersebut dioperasikan. pada motor dengan tegangan 380V konsumsi "arus" motor akan "lebih besar" dibandingkan tegangan 6,3kV. Ini akan berdampak pada kondisi instalasi yang seharusnya motor Suhinar Elhttps://www.blogger.com/profile/12385908144555763628noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-32736709744470837302017-01-19T11:36:27.902+07:002017-01-19T11:36:27.902+07:00daya lsitrik yang dibutuhkan 250kW daya lsitrik yang dibutuhkan 250kW Abarhttps://www.blogger.com/profile/17514997029171846871noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-90210085419090808212017-01-19T11:35:33.174+07:002017-01-19T11:35:33.174+07:00di nameplate motor pompa memang tertulis 250kW teg...di nameplate motor pompa memang tertulis 250kW tegangan 380V, tapi diketentuan kami untuk motor di atas 200kW harus menggunakan tegangan 6,3kV<br /><br />tapi barang yang datang malah 250kW 380V, maksud saya apa dampaknya kalo tidak sesuai spek diatas, mohong sharing pengetahuannyaAbarhttps://www.blogger.com/profile/17514997029171846871noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-31698044953221002232017-01-19T10:35:39.246+07:002017-01-19T10:35:39.246+07:00Maaf gan, pertanyaannya kurang jelas, informasi ya...Maaf gan, pertanyaannya kurang jelas, informasi yang disampaikan daya motor 200KW, tapi pertanyaan yang disampaikan berhubungan dengan "tegangan motor". Saya harus tahu informasi tegangan motor 200KW tersebut sesuai nameplate terlebih dahulu, baru bisa bicara dampak.<br /><br />terimakasih.Suhinar Elhttps://www.blogger.com/profile/12385908144555763628noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-20249781800583326162017-01-19T09:53:37.853+07:002017-01-19T09:53:37.853+07:00pak Suhinar El yth,
Pak untuk motor motor dengan...pak Suhinar El yth, <br /><br />Pak untuk motor motor dengan daya 200kW ke atas, apa dampaknya kalo memakai tegangan 380V, apa tidak baiknya memakai medium voltage 6,3kV misalnya<br /><br />Mohon sarannya, <br /><br />Barata, Mechanical Abarhttps://www.blogger.com/profile/17514997029171846871noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-11209031729097532772016-05-02T16:43:04.121+07:002016-05-02T16:43:04.121+07:00catatan sumber 3 phasa tersedia 380 Vcatatan sumber 3 phasa tersedia 380 VSuhinar Elhttps://www.blogger.com/profile/12385908144555763628noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-38035625886929777992016-05-02T16:42:12.416+07:002016-05-02T16:42:12.416+07:00nameplate motor delta/star 380/660 V tidak masalah...nameplate motor delta/star 380/660 V tidak masalah jika dihubung star saat pengasutan, tetapi motor kerja normal tetap pada hubungan delta 380Suhinar Elhttps://www.blogger.com/profile/12385908144555763628noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-19714125703045592082016-05-01T22:44:38.768+07:002016-05-01T22:44:38.768+07:00Pak saya pasang motor 380/660 V. dengan name plate...Pak saya pasang motor 380/660 V. dengan name plate : delta 380, delta 440 dan star 660, saat ini dikoneksi dengan delta 380. apakah dapat dihubungkan dengan panel on/off Star Delta, supaya tidak menyentak di awal start, sebelumnya terima kasihUnknownhttps://www.blogger.com/profile/03574839927826065958noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-47938671515980578172016-01-03T14:12:43.400+07:002016-01-03T14:12:43.400+07:00terimakasih sudah berkunjung p' Jadihot Sinura...terimakasih sudah berkunjung p' Jadihot SinuratSuhinar Elhttps://www.blogger.com/profile/12385908144555763628noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-76642896738438915792016-01-03T14:11:53.864+07:002016-01-03T14:11:53.864+07:00sama-sama... terimakasih kunjungannya...
sama-sama... terimakasih kunjungannya...<br />Suhinar Elhttps://www.blogger.com/profile/12385908144555763628noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-10470710222709209242016-01-03T13:38:29.323+07:002016-01-03T13:38:29.323+07:00mnantap
mnantap<br />Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/15593216618985267870noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-31129834014429892012015-12-01T08:58:40.513+07:002015-12-01T08:58:40.513+07:00betul pak, arus yang tinggi tapi terjadi sesaat sa...betul pak, arus yang tinggi tapi terjadi sesaat saat start saja, untuk motor induksi 3 phasa bisa mencapai 4 s/d 7 x In. Perhitungan teoritisnya saya sendiri tidak begitu tahu pak, tapi in rush current ini tidak jadi acuan untuk penentuan setting proteksi. kita cukup mengetahui I max motor yang diijinkan saja. penyesuaian proteksi di in rush current hanya penyesuaian setting delay time Suhinar Elhttps://www.blogger.com/profile/12385908144555763628noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-80141490988448557832015-11-29T22:41:58.143+07:002015-11-29T22:41:58.143+07:00apakah itu yg di namakan inrush current ya kang su...apakah itu yg di namakan inrush current ya kang suhinar,, apakah ad rumus perhitungan nya..Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/03759239151529691961noreply@blogger.com