tag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post1294217202722684422..comments2023-11-28T08:39:39.583+07:00Comments on Listrik-Praktis: #10 Proteksi GeneratorSuhinar Elhttp://www.blogger.com/profile/12385908144555763628noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-13466162479583573032019-07-08T12:28:47.340+07:002019-07-08T12:28:47.340+07:00waalaikumsalam, nilai max 5 Ohm adalah standard na...waalaikumsalam, nilai max 5 Ohm adalah standard nasional (SNI/PUIL)atau mungkin mengacu pada standard internasional kelistrikan yang ada. Artinya nilai tersebut sudah melalui penelitian lapangan dan terbukti bisa bisa mengamankan atau mengalirkan arus gangguan menuju bumi. Lebih kecil, lebih baik.<br /><br />Jika melebihi nilai yang distandarkan yaitu lebih dari 5 ohm berarti pembumian tidak Suhinar Elhttps://www.blogger.com/profile/12385908144555763628noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-1533286928727896404.post-83863577525543445312019-07-06T12:09:20.205+07:002019-07-06T12:09:20.205+07:00Asallmualaikum bang,,, saya mau tanya bang tentang...Asallmualaikum bang,,, saya mau tanya bang tentang tahanan pembumian....kanapa tahanan pembumian lebih kecil dari 5 ohm? Kalau besar tahanaya gimna bang,,,?mohom pencerahan bang...Teknik maintenance workshophttps://www.blogger.com/profile/18367198427247834424noreply@blogger.com